变频器不定时跳过流

yujie0612  发表于 2016/11/14 15:05:13      1716 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

请问各位师傅朋友们,东元GS510变频器带负载运行中不定时报过电流故障,已经排除霍尔和驱动电解电容。测量驱动板开关电源各电源正常,现在不知从哪里解决?有没有思路共享一下,感谢!

1楼 0 0 回复
  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2016/11/16 19:48:13

    先排除负载吧
    2楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2016/11/16 19:48:13 发表于2楼的内容

  • 马军成

    马军成   |   当前状态:在线

    总积分:13914  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-01

    最后登录时间: 2022-06-28

    空间 发短消息加为好友

    马军成   发表于 2016/11/17 11:55:50

    检查一下制动电阻功率 看看与电机变频器的匹配是否合理。

    3楼 回复本楼

    引用 马军成 2016/11/17 11:55:50 发表于3楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2016/11/19 18:54:00

    一、排除负载问题:电机是否有轻微的匝间短路、负荷是否有瞬间变大的问题或临近超负荷。 二、检查电流检测电路:基准电压合适不、电阻有无变值、运放元件是否性能变差等。 三、测三相输出平衡不:若不平衡,请检查驱动部分,看栅极电阻是否变值、驱动供电电压是否合适、电解电容是否漏电或容量变小、光耦是否低效、最后看逆变模块是否性能变差。