您的位置:控制工程论坛网论坛 » 智能制造 » 怎么计算电流及断路器?

sweect

sweect   |   当前状态:在线

总积分:5941  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-11-07

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

怎么计算电流及断路器?

sweect  发表于 2016/11/16 14:43:56      1297 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

一台机器配置如下:
(1)4个伺服,每个0.75kw,共3kw
(2)4个电机,每个2.2kw,共8.8kw
(3)2个电机,每个4.5kw,共9kw
每组普通电机电机均配变频器
再加上开关电源,plc,几个接触器,继电器等。
同时工作的总容量为8.8+1.5+4.5=14.8A
问题来了?怎么选断路器?求助啊!本人估算大概80A左右!

1楼 0 0 回复
  • hebby

    hebby   |   当前状态:在线

    总积分:1990  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    hebby   发表于 2016/11/17 20:54:45

    断路器的选择一般情况下是 断路器的额定电流≥线路负载电流
    2楼 回复本楼

    引用 hebby 2016/11/17 20:54:45 发表于2楼的内容

  • yanwen

    yanwen   |   当前状态:在线

    总积分:3607  2024年可用积分:2

    注册时间: 2014-03-06

    最后登录时间: 2021-01-15

    空间 发短消息加为好友

    yanwen   发表于 2016/11/18 8:18:03

    一个千瓦按照两个电流计算就可以了

    3楼 回复本楼

    引用 yanwen 2016/11/18 8:18:03 发表于3楼的内容

  • luck

    luck   |   当前状态:在线

    总积分:4492  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    luck   发表于 2016/11/20 12:06:37

    同时工作的总容量为8.8+1.5+4.5=14.8A 到底是14.8千瓦还是14.8A? 问题来了?怎么选断路器?求助啊!本人估算大概80A左右! 全部加起来也没有80A吧。 如果按14.8Kw来算,也就30A的电流,又都是变频启动的,总断路器40A或者63A就可以了。 就算全部容量也就20.8Kw,42A,选63A也差不多了。 个人觉得63A就好了。
    4楼 回复本楼

    引用 luck 2016/11/20 12:06:37 发表于4楼的内容

  • lizhihua0907

    lizhihua0907   |   当前状态:在线

    总积分:1160  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-09-01

    最后登录时间: 2023-11-14

    空间 发短消息加为好友

    lizhihua0907   发表于 2016/11/24 10:47:33

    楼主是要选总的断路器?电机回路有断路器么?按总功率算63A也足够了

    5楼 回复本楼

    引用 lizhihua0907 2016/11/24 10:47:33 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /