公司有几台反应釜,控制加热的蒸汽切断阀【气动O型球阀】用了两年都严重内漏,同一批次买的用在物料管道上的同种切断阀没出现内漏。蒸汽阀前后的截止阀也频繁更换 大致情况是:反应釜有两根内盘管,一根走蒸汽(升温),一根走循环水(降温)。蒸汽切断阀安装在蒸汽盘管入口,为了提升降温效果,在两个盘管间作了短接,先关闭蒸汽切断阀,再把循环水通入蒸汽盘管降温。我分析循环水进入蒸汽盘管后碰到残余蒸汽会剧烈汽化,产生大量气泡冲刷蒸汽盘管前端的蒸切断阀,损坏密封面,导致阀门内漏严重。 我听说很多公司也是这么做的,不知也是否存在同样的问题?如何解决的?
1楼 0 0 回复
  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2016/11/27 16:40:08

    反正一条:进入阀门的东西含水越少越好,最好蒸汽过热。
    2楼 回复本楼

    引用 jijun 2016/11/27 16:40:08 发表于2楼的内容

  • lanan

    lanan   |   当前状态:在线

    总积分:5000  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-08-07

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    lanan   发表于 2016/11/30 19:08:09

    我们的溶解槽(蒸汽加压、升温溶解)也遇到过类似问题,台湾进典的阀门,无论金属硬密封还是软密封球阀,使用一段时间都会内漏后来分析原因,我们溶解槽是间歇性使用的,蒸汽也是用一段时间停一段时间 蒸汽阀门停用时间长后,溶解槽内蒸汽通过盘管进入管道反串到阀后,蒸汽冷凝为水,再次打开蒸汽阀门后,产生水锤效应,对阀门密封破坏很大 后来在蒸汽管道阀后都增加了止回阀,避免蒸汽停用后,反应槽内蒸汽反串冷凝成水改造后,阀门密封问题彻底得到解决 供参考
    3楼 回复本楼

    引用 lanan 2016/11/30 19:08:09 发表于3楼的内容

  • luck

    luck   |   当前状态:在线

    总积分:4492  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    luck   发表于 2016/12/2 13:46:11

    确实是蒸气阀门间歇使用会出现阀门内漏,调节阀加装止回阀会避免类是现象。我们现在再沸器需要蒸汽加热的都会加装止回阀。
    4楼 回复本楼

    引用 luck 2016/12/2 13:46:11 发表于4楼的内容