您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 840D SL系统 DP总线故障导致的频繁掉站故障处理

martion

martion   |   当前状态:在线

总积分:5074  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-07-25

最后登录时间: 2019-12-19

空间 发短消息加为好友

840D SL系统 DP总线故障导致的频繁掉站故障处理

martion  发表于 2016/12/2 9:53:13      1773 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

        前些天公司一台设备出现操作面板按钮指示灯出现熄灭又自动恢复的故障,严重时导致机床紧急停机还可能造成崩刀的危险,查找图纸发现操作面板指示灯都是一个et200远程模块控制的,检查相关模块电源正常但仔细观察发现ET200通讯接口模块BF灯在一瞬间出现闪烁模块输出中断机床无报警。

        为分析故障我们拿出安装step7软件的电脑进行监控,进入硬件组态打开模块信息查看诊断缓冲界面发现72号站出现掉线通过图纸找到该站就是控制面板的et200模块(见图1)


图1                

       根据报警信息Event ID 16# 38C4来看该站有掉站情况并且和通讯连接有关,我们马上更换了dp20号到dp72号站的dp通讯线故障依旧,当时的情况机床勉强可以生产比较急我们恢复了现场继续生产。

      思考我们马上进行二次尝试更换72号站et200的通讯模块,更换后故障现象消失诊断缓冲区报警也解除,机床恢复生产本以为一切结束了那知道三班又出现故障,故障现象是自动加工一段时间会自动停止加工循环由于我们的设备是全自动的,所以停机时操作人员不知道会对生产造成了一些,整理思绪后我们连上step7 监控发现这次掉站更多了(见图2)


图2

通过分析故障站点我们立刻发现87号后面的站点都是在一瞬间掉线,通过图1的dp总线拓扑结构我们确定了87号到30号站点出现了问题,87号站点是机械手dp通讯线是在拖链里面的来回移动磨损可能性比较大应先排除,我们马上讨论了方案本来想试试论坛渔工的方法加中继器更改硬件拓扑结构(见图3)


图3


       但后面由于时间紧急和领导不建议改造所以没有进行改造,而是对87号站的进和出两个dp总线、24v供电线缆加拖链进行了整体更换,更换后故障排除之前一个丢信号的故障也消失在也没有出现过。

       这是我第一次处理dp故障虽然花了点时间还算顺利,希望对维修的同志有帮助。

1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /