您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 西门子定位器故障run2

atmupkeep

atmupkeep   |   当前状态:在线

总积分:5759  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-05-08

最后登录时间: 2023-08-15

空间 发短消息加为好友

西门子定位器故障run2

atmupkeep  发表于 2016/12/11 11:25:06      2376 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

资料,故障集锦看了好多,现在遇上一台西门子定位器,显示noini报警,无法切换手自动,进入4自整定,卡在run2,零点的那个波轮调节到6-9能过,up1量程那个,不管怎么调都无法出现90-95,卡在这走不过去,大神看看
1楼 0 0 回复
  • bonbo

    bonbo   |   当前状态:在线

    总积分:4881  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    bonbo   发表于 2016/12/12 20:03:46

    如果手动整定是不是能跳过run2这步,现在周末还去试过手动整定
    2楼 回复本楼

    引用 bonbo 2016/12/12 20:03:46 发表于2楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2016/12/13 20:40:06

    角度33 90都切换过,p51也恢复过,别的还有什么办法
    3楼 回复本楼

    引用 fung 2016/12/13 20:40:06 发表于3楼的内容

  • hebby

    hebby   |   当前状态:在线

    总积分:1990  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    hebby   发表于 2016/12/14 16:12:48

    是双作用阀?检查下定位器节流孔,进气缸气路
    4楼 回复本楼

    引用 hebby 2016/12/14 16:12:48 发表于4楼的内容

  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2016/12/14 20:24:36

    西门子整定不需要12ma信号。。只要通电即可。
    5楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2016/12/14 20:24:36 发表于5楼的内容