  泵要分为电与机两个方面,对于机的方面,主要把以前的维护记录调出来比对一下就知道了。 其次就是电的方面了 ,要了解每台泵电机的功率,对他的控制系统有一定的了解。

  ⑴、检查多级泵管路及结合处有无松动现象。用手转动多级泵,试看多级泵是否灵活。

  ⑵、向轴承体内加入轴承润滑机油,观察油位应在油标的中心线处,润滑油应及时更换或补充。

  ⑶、拧下多级泵泵体的引水螺塞,灌注引水(或引浆)。

  ⑷、关好出水管路的闸阀和出口压力表及进口真空表。

  ⑸、点动电机,试看电机转向是否正确。

  ⑹、多级泵长期停用,需将泵全部拆开,擦干水分,将转动部位及结合处涂以油脂装好。

  ⑺、尽量控制多级泵的流量和扬程在标牌上注明的范围内,以保证多级泵在最高效率点运转,才能获得最大的节能效果。推荐阅读:潜水电泵哪家好

  ⑻、多级泵在运行过程中,轴承温度不能超过环境温度35C,最高温度不得超过80C 。

  ⑼、如发现多级泵有异常声音应立即停车检查原因。

  ⑽、多级泵要停止使用时,先关闭闸阀、压力表,然后停止电机。

  ⑾、多级泵在工作第一个月内,经100小时更换润滑油,以后每个500小时,换油一次。

  ⑿、多级泵经常调整填料压盖,保证填料室内的滴漏情况正常(以成滴漏出为宜)。

  ⒀ 、定期检查多级泵轴套的磨损情况,磨损较大后应及时更换。

  ⒁ 、多级泵在寒冬季节使用时,停车后,需将泵体下部放水螺塞拧开将介质放净。防止冻裂。

  ⒂ 、开动电机,当多级泵正常运转后,打开出口压力表和进口真空泵视其显示出适当压力后,逐渐打开闸阀,同时检查电机负荷情况。


  尤孚提供潜水泵、地面泵、深井泵、污水泵、泵系统产品和售后服务,为客户提供量身定做的解决方案。产品广泛应用于电厂、钢厂、矿山、油气、市政和自来水厂、温泉、喷泉、工业应用、建设和农业市场。面向未来,尤孚将不断开发更加节能、环保和性价比更高的水泵和泵系统产品,致力于成长为更加专业化、全面化的国际流体设备供应商。