您的位置:控制工程论坛网论坛 » 职业交流 » Aquafill压力罐容积和有效容积的区分

寂地幽幽

寂地幽幽   |   当前状态:在线

总积分:188  2024年可用积分:0

注册时间: 2016-09-26

最后登录时间: 2018-05-24

空间 发短消息加为好友

Aquafill压力罐容积和有效容积的区分

寂地幽幽  发表于 2016/12/19 11:39:08      590 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

关于Aquafill压力罐的容积和有效容积容易搞混淆,简单点说就是压力罐安装到系统后,系统运行后和静压状态未运行时压力罐气囊内容纳的水的体积差,比如,系统运行后气囊内水的体积是100L,静压状态时气囊内的水体积是20L,那么有效容积就是100-20=80L。 Aquafill压力罐的有效容积跟工况和预充压力的大小直接相关,相同体积的压力罐,在不同工况或者不同预充压力的情况下有效容积是不一样的,在闭式循环系统和定压系统也略有不同,但基本都是按PV=定值来计算,举例说明: 闭式循环系统中为了增加Aquafill压力罐的有效容积,一般把压力罐的预充压力设置为跟系统静压一致,由于系统工作介质压力跟预充压力大小一样,此时工作介质恰好进不到气囊内;当系统开始运行后,气囊内最多能吸收多少工作介质,取决于系统安全阀起跳压力,因为压力总是往最容易去的地方去,当安全阀开始泄压后,由于泄压口直接通着大气,介质不再进到气囊内,假设系统静压跟压力罐预充压力都是1.5bar,系统安全阀的起跳压力为6bar,压力罐的总容积为100L,由PV=定值其有效容积计算如下: P0*V0=P1*V1 V1= P0*V0/P1 P0=1.5bar V0=100L(忽略气囊的体积,预充气体的体积就等于罐的体积) P1=6bar V1= P0*V0/P1=1.5*100/6=25L 即当安全阀即将泄压时,Aquafill压力罐气囊跟罐体间预充气体的体积被压缩到只有25L,那么气囊内工作介质的体积等于罐的体积减预充气体的体积,也就是100-25=75L。由以上计算过程可知,当系统安全阀起跳压力不一样,有效容积就不一样,同样的道理,如果预充压力跟系统静压不一样大,结果也不一样。 在定压系统中为了最大限度的利用Aquafill压力罐的有效容积,一般把水泵的启泵压力跟压力罐的预充压力设置成一致,这样当系统缺水时,压力罐气囊内的水全部补充到系统正好水泵开始启动,避免了压力罐气囊内还有水未利用到水泵就启动了,水泵的停泵压力相当于闭式循环系统里面安全阀的起跳压力一样,计算过程跟上面的类似,所以预充压力、启泵、停泵压力不一样,同样大小的压力罐,有效容积就不一样大,所以盲目在压力罐上标注有效容积的做法是错误的。
1楼 0 0 回复