您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 罗斯蒙特3144P万用表怎么测铂电阻阻值和输出的4-20ma信号

henryen

henryen   |   当前状态:在线

总积分:1588  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-07-25

最后登录时间: 2023-02-13

空间 发短消息加为好友

罗斯蒙特3144P万用表怎么测铂电阻阻值和输出的4-20ma信号

henryen  发表于 2017/1/10 20:01:52      844 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

各位大神:
如题,专业工程师不在,目前温变读取的环境温度数值比实际温度高5-10度,应该怎样进行检查,我只是想学学,勿喷。

温变为 3144P,PT-100,4线制。
图中铂电阻4根线分别接在1,2,3,4端子。
1、左边的  -,+,T分别是什么作用?测量什么的

2、万用表测当前铂电阻的阻值怎么测量,需要断开铂电阻4根线测量么,万用表接一白一红,具体接线和操作?


3、万用表测量温变输出的4-20ma信号怎么进行测量,断开一根电源线,万用表串接到电路中测么,具体接线和操作?

1楼 0 0 回复
  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2017/1/15 20:01:26

    万用表测量PT一百需要断线,直接在现场测量表头就行,四线制就是铂电阻的两个点每点接了两个导线,随便测量两点,只要不是0Ω就是电阻值,PT一百的温度是(测量值-100)/0.385,这个值是大概值,如果需要精确值需要计算软件。

    2楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2017/1/15 20:01:26 发表于2楼的内容

  • zhangmengmeng

    zhangmengmeng   |   当前状态:在线

    总积分:1958  2024年可用积分:2

    注册时间: 2013-12-26

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhangmengmeng   发表于 2017/1/16 21:17:55

    顶端从左到右是是3个接线端:T,+,-,其中 -  带接线螺丝,T和+像是内六角螺栓,均未接线
    左边依次是编号1,2,3,4接线端(接的是铂电阻,12红线,34白线),5接线端,空,5下边是接地端
    后盖大概中心位置:-,+2个接线端(接的是2根电源线)(这2个接线端网上好多图片上没有);

    3楼 回复本楼

    引用 zhangmengmeng 2017/1/16 21:17:55 发表于3楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2017/1/17 16:22:00

    正负是电源,T端子用于测试,通常不用。电流要摘掉一条电源线,用万用表的两条线连接端子与摘下来的线,阻值要摘掉一红一白量

    4楼 回复本楼

    引用 a1123 2017/1/17 16:22:00 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /