一、自控仪表安装工程的特点
自控仪表安装与其他专业的安装相比,具有以下的特点:
1、施工面广,涉及整个工程和大部分专业;
2、施工过程中受其他专业制约多;
3、施工项目量大、零星而分散;
4、配合时间长,有效施工期短。
因此仪表专业施工人员在施工前,不仅要详细了解详细设计相关图纸文件,还应具备一定的施工常识和较丰富的施工经验,根据施工现场的实际情况合理确定安装位置和施工方法,并随时修正原定的施工方案。
二、自控仪表施工内容和程序
1、施工准备。包括作业条件(施工技术文件和详细设计文件)准备,施工组织设计,提出设备清单、材料预算、机械加工件清单;
2、配合土建专业做好预埋、预留工作;
3、配合工艺设备、管道等专业确定测量及控制点的位置并做好一次(取源)部件的安装;
4、各种金属支架(仪表设备支架、管路支架、电缆桥架用支架)、桥架(槽盒、托盘、梯架)、扩大管、仪表盘(箱、柜)、操作台等的制作与安装定位,辅助容器、加工件制作;
5、仪表出库、开箱检验及单体调校;
6、现场检测仪表、控制室仪表安装就位,仪表盘柜配管、配线、校线、接线,配制线路电阻;
7、导压管路、伴热管路敷设,阀门研磨及安装,仪表气源管和气动管路敷设、试压、试漏;
8、电气保护管、挠性管安装,电缆、补偿导线敷设、电缆绝缘试验和找线,接地系统安装、接地电阻测试;
9、设备隔热,管路防腐、隔热;
10、自控仪表系统调试:检测系统、控制系统、联锁及紧急停车系统(ESD)和分散控制系统(DCS)联调,确保动作无误;
11、配合工艺专业系统吹扫、试压,工程扫尾;
12、配合工艺单体试车及投料试车;
13、交工、验收、交付生产。
三、仪表安装、调试的质量要求
在自控仪表施工中,必须严格遵守设计、仪表安装使用说明书和仪表安装调校施工及验收技术规范的要求,以保证工业仪表及自动化控制装置能准确、灵敏、稳定、可靠地完成其检测、控制功能,安全生产,使生产过程在最优工况下进行,实现工业生产自动化。
对自控仪表安装、调校施工质量的要求概括起来主要有以下几个方面:
1、仪表、自动化控制装置及其他设备、自控材料的型号、规格、质量应符合设计要求;
2、仪表设备的安装、调试工作内容及要求均应与仪表安装使用说明书的要求相符;
3、仪表设备及各类管路、电气线路敷设应整齐、美观、符合安全要求,便于操作,便于施工和维护,其中因工艺介质、触媒、产品纯度需要或设计要求必须脱脂的仪表设备、管道、取源部件、阀门、管件、短管及加工件必须进行脱脂;
4、需要保温和保冷的导压管路和仪表设备,应按设计要求进行保温、保冷。
-
引用 atmupkeep 2017/1/18 15:37:53 发表于2楼的内容
-
引用 bonbo 2017/1/19 16:15:09 发表于3楼的内容
-
-
-
zhangmengmeng | 当前状态:在线
总积分:1958 2024年可用积分:2
注册时间: 2013-12-26
最后登录时间: 2023-08-14
-
zhangmengmeng 发表于 2017/1/19 17:54:49
仪表安装很需要技术,安装不好直接影响测量效果
引用 zhangmengmeng 2017/1/19 17:54:49 发表于4楼的内容
-