 大家好!

在PROFIBUS-DP系统中,大于150米以上都要加485中继器,


那么这个中继器是加一对?还是一个?


例如在本地CPU旁边加一个,在150米以外的远程站前加一个?这个是一对。


那么能不能直接在150米以外的远程站点旁边加一个485中继器就可以?这样就只需要加一个

1楼 0 0 回复
  • hebby

    hebby   |   当前状态:在线

    总积分:1990  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    hebby   发表于 2017/1/14 10:22:48


        RS485 REP的上端和下端分别是SEG1(网段1),SEG2(网段2),不论上面三种情况的哪一种,SEG1和SEG2在1.5M的DP通讯速度下,都分别不能超过200米。

         如图1,SEG1网段到RS485 REP时已经使用了DP电缆180米(SEG1满足要求),去另外一个站点时还需要150米(扩展的SEG2满足要求),那么SEG2直接去该站点即可,RS485在此的作用是延长了通讯距离。

         如图3,CPU去区域A站点8个消耗DP长度140米,CPU去区域B12个站点消耗DP长度180米,区域A至区域B有120米,如果没有RS485 REP,CPU连接所有的站点串起来需要140+120+180米,超过200的DP通讯距离限制,但是使用RS485 REP安装在CPU柜后,SEG1去A区域140米,不超过200米,扩展的SEG2去区域B,180米不超过200米,就满足了要求。

     

    2楼 回复本楼

    引用 hebby 2017/1/14 10:22:48 发表于2楼的内容

  • henryen

    henryen   |   当前状态:在线

    总积分:1588  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2023-02-13

    空间 发短消息加为好友

    henryen   发表于 2017/1/19 16:26:24

    加中继器不是可以很远吗怎么不能超过200米