大家都知道,变频器在出现故障的时候,会出现故障代码显示,比如过流会跳出OC,过压跳出OE,低电压跳出LE……故障出现以后,变频器操作面板有个复位按钮,可以使得故障人工复位操作。
如果说故障代码跳出以后,如何实现自动复位。以前很少接触类似问题,在此求助大家。
目前手头有威纶触摸屏(用来显示变频器测量电压等参数显示),三菱FX2N的PLC(和触摸屏通讯)。至于自动复位采用哪方面通讯协议?
-
-
ababab 发表于 2017/1/23 16:35:29
以富士电机的MEGA变频器为例:
1、变频器直接与触摸屏连接,触摸屏第二通讯口与PLC连接,这种情况下,和PLC没有关系,你需要通过MEGA支持的(富士StandardLoader协议,ModbusRTU),给运转操作指令的地址的最高位RST位置1就可以了,你可以通过触摸屏画面中放置按钮实现,也可以通过宏脚本,总之,只要给RST位置1就可以。
2、触摸屏连接PLC,PLC连接变频器,这种方式下,其实并不涉及触摸屏与变频器的通讯,你只需要将PLC的输出点链接到变频器的输入点,并给输入点的功能定义为RST,即报警复位功能。
引用 ababab 2017/1/23 16:35:29 发表于2楼的内容
-
-
atmupkeep 发表于 2017/1/29 16:07:43
这与 PLC 没有关系,具体要看变频器的通讯定义。像 AB 变频器的命令字中就有 一个 bit 是用来发复位命令的。
但是,并不是所有的故障都能靠复位命令来完成的。有些严重的故障必须到变频器面板上才能复位。
引用 atmupkeep 2017/1/29 16:07:43 发表于3楼的内容
-