您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 关于PLC和变频器通讯问题的求助

yujie0612

yujie0612   |   当前状态:在线

总积分:3617  2024年可用积分:0

注册时间: 2015-01-29

最后登录时间: 2023-08-15

空间 发短消息加为好友

关于PLC和变频器通讯问题的求助

yujie0612  发表于 2017/1/23 14:41:09      1185 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

大家都知道,变频器在出现故障的时候,会出现故障代码显示,比如过流会跳出OC,过压跳出OE,低电压跳出LE……故障出现以后,变频器操作面板有个复位按钮,可以使得故障人工复位操作。

如果说故障代码跳出以后,如何实现自动复位。以前很少接触类似问题,在此求助大家。

目前手头有威纶触摸屏(用来显示变频器测量电压等参数显示),三菱FX2N的PLC(和触摸屏通讯)。至于自动复位采用哪方面通讯协议?

1楼 0 0 回复
  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2017/1/23 16:35:29

    以富士电机的MEGA变频器为例:

    1、变频器直接与触摸屏连接,触摸屏第二通讯口与PLC连接,这种情况下,和PLC没有关系,你需要通过MEGA支持的(富士StandardLoader协议,ModbusRTU),给运转操作指令的地址的最高位RST位置1就可以了,你可以通过触摸屏画面中放置按钮实现,也可以通过宏脚本,总之,只要给RST位置1就可以。

    2、触摸屏连接PLC,PLC连接变频器,这种方式下,其实并不涉及触摸屏与变频器的通讯,你只需要将PLC的输出点链接到变频器的输入点,并给输入点的功能定义为RST,即报警复位功能。

    2楼 回复本楼

    引用 ababab 2017/1/23 16:35:29 发表于2楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2017/1/29 16:07:43

    这与 PLC 没有关系,具体要看变频器的通讯定义。像 AB 变频器的命令字中就有 一个 bit 是用来发复位命令的。

    但是,并不是所有的故障都能靠复位命令来完成的。有些严重的故障必须到变频器面板上才能复位。

    3楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2017/1/29 16:07:43 发表于3楼的内容

  • bonbo

    bonbo   |   当前状态:在线

    总积分:4881  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    bonbo   发表于 2017/1/29 19:27:38

    建议你试一下系统复位在重新设置数据试一下,有时候系统误报

    4楼 回复本楼

    引用 bonbo 2017/1/29 19:27:38 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /