您的位置:控制工程论坛网论坛 » 智能制造 » 台达温控器PV数值乱跳

martion

martion   |   当前状态:在线

总积分:5074  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-07-25

最后登录时间: 2019-12-19

空间 发短消息加为好友

台达温控器PV数值乱跳

martion  发表于 2017/1/24 9:56:43      1219 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

前段时间用台达4848温控器做了一台烤箱,昨天突然温控器的PV值乱跳,实际温度大概就三四十度,而它一会调到十几度一会能跳到二三百度,并且一直在不停地跳,请大侠指点可能是什么原因??

 

1楼 0 0 回复
  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2017/1/24 16:27:16

    还能做烤箱 真实高手厉害

    2楼 回复本楼

    引用 sweect 2017/1/24 16:27:16 发表于2楼的内容

  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2017/1/27 15:22:59

    查看一下接线有没有松动,最主要的是干扰问题,用屏蔽线,远离大功率电源。

    3楼 回复本楼

    引用 swy 2017/1/27 15:22:59 发表于3楼的内容

  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9915  2024年可用积分:7

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2024-05-22

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2017/1/29 16:06:33

    我觉得还是人为检查下比较可靠点

    4楼 回复本楼

    引用 wangchen 2017/1/29 16:06:33 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /