您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 大过年的处理故障就得带点速度,该凑合就得凑合

yujie0612

yujie0612   |   当前状态:在线

总积分:3617  2024年可用积分:0

注册时间: 2015-01-29

最后登录时间: 2023-08-15

空间 发短消息加为好友

大过年的处理故障就得带点速度,该凑合就得凑合

yujie0612  发表于 2017/2/3 10:04:27      1300 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

大年初一就给我来了个缺相故障。到现场发现变频器报电源缺相故障,用万用表一测,还C相电压对地才90V,一直查到进线柜断路器处,判断应该是断器(DW15型的)C相触头接触不良造成。
断开负载,多次分合闸操作,试想看能不能振动几下让C相触头接触上,效果很不明显,好了一会就不行了。
停掉变压器拆掉灭弧罩一看,触头烧蚀氧化严重,用一定螺丝刀简单除去氧化层,用铜线在触头处绕了几圈。
断开负载,合闸以后电压均正常,所带负载只有只有两台75KW电机,不算太大。因为负载是换热站,大过年的没暖气有多可怕,北方的同志应该都了解。所以处理速度是第一位的,不可能慢慢来。
运行一段时间正常,为了方便观察我把灭弧罩都拿掉了。用测温枪测触头温度发现C相是最低的只有20来度,其它两相触头都四五十度了。年久失修,看来得抽空更换了。
具体过程看图

 

 

1楼 1 0 回复
  • henryen

    henryen   |   当前状态:在线

    总积分:1588  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2023-02-13

    空间 发短消息加为好友

    henryen   发表于 2017/2/4 10:32:07

    有欠压线圈的的,手柄逆时针转下再往下转动。即手动合闸

    2楼 回复本楼

    引用 henryen 2017/2/4 10:32:07 发表于2楼的内容

  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2017/2/5 8:59:47

    有联锁机构,柜门打开了就无法合闸的,特别是这类万能断路器。

    只要你注意观察,找到联锁机构,解锁后就可以合闸,但你别问我,我没有见到你的开关之前也无法帮得到你。

    3楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2017/2/5 8:59:47 发表于3楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2017/2/6 10:47:48

    不用关变压器吧

    4楼 回复本楼

    引用 jijun 2017/2/6 10:47:48 发表于4楼的内容

  • donganguosogou

    donganguosogou   |   当前状态:在线

    总积分:746  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-10-24

    最后登录时间: 2018-11-24

    空间 发短消息加为好友

    donganguosogou   发表于 2017/2/6 16:46:51

    换个新的吧

    5楼 回复本楼

    引用 donganguosogou 2017/2/6 16:46:51 发表于5楼的内容

  • qjj9412786

    qjj9412786   |   当前状态:在线

    总积分:3325  2024年可用积分:2

    注册时间: 2012-05-30

    最后登录时间: 2024-11-22

    空间 发短消息加为好友

    qjj9412786   发表于 2017/2/7 11:59:23

    我也是,年前放假了客户现场随机故障,去了三天,换了控制器,结果年后客户反馈还是会偶发相同故障。

    今天又要准备去现场了。

    6楼 回复本楼

    引用 qjj9412786 2017/2/7 11:59:23 发表于6楼的内容

总共 , 当前 /