请教各位高手,怎么读取台达ASDA-A2伺服电机的位置数据,

1楼 0 0 回复
  • bonbo

    bonbo   |   当前状态:在线

    总积分:4881  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    bonbo   发表于 2017/2/14 18:54:04

    好像可以使用通信,具体看看伺服使用手册有介绍

    2楼 回复本楼

    引用 bonbo 2017/2/14 18:54:04 发表于2楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2017/2/15 18:56:34

    P5-16 就是当前位置,单位是PUU

    通讯位址0520H~0521H 

    3楼 回复本楼

    引用 fung 2017/2/15 18:56:34 发表于3楼的内容

  • zhangmengmeng

    zhangmengmeng   |   当前状态:在线

    总积分:1958  2024年可用积分:2

    注册时间: 2013-12-26

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhangmengmeng   发表于 2017/2/17 19:02:36

    plc一般都有个指令是保存当前值的   你去查下手册  然后监控它就可以了

     