西门子变频器mm420,电机通过滑触线接到变频器,现在出现滑触线集电器掉下来。相当于电机缺相了,变频器没有报警,而且还产生干扰,个别输入点乱跳。请问MM420变频器怎么设置啊?
wangchen | 当前状态:在线
总积分:9915 2024年可用积分:7
注册时间: 2010-03-25
最后登录时间: 2024-05-22
wangchen 发表于 2017/2/21 19:31:34
没有什么单独的设置。
只要母线电压未达到欠压值,就不会报警。
欠压值是你设置的电网电压(默认400V)的76%。
引用 wangchen 2017/2/21 19:31:34 发表于2楼的内容
wuwei01 | 当前状态:在线
总积分:3850 2024年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
wuwei01 发表于 2017/2/25 20:29:18
有很多变频器都有缺相监控参数的,用户可以激活这个参数,也可以关闭这个参数,版主说的对,如果在没有缺相监控的条件下,变频器是不会报警的,400V级的变频器除非母线电压低于下限才会报警,缺相时变频器输出扭矩会下降
引用 wuwei01 2017/2/25 20:29:18 发表于3楼的内容
yanwen | 当前状态:在线
总积分:3607 2024年可用积分:2
注册时间: 2014-03-06
最后登录时间: 2021-01-15
yanwen 发表于 2017/2/26 9:02:57
这个不清楚,高手来解答!
引用 yanwen 2017/2/26 9:02:57 发表于4楼的内容