单相与三相混合负载系统,单相居多, 这种电源容量要求怎么算?

xueba  发表于 2017/3/10 18:16:31      1634 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

让我算的话, (单相负载/1.732+三相负载)*同时度60%,大家都怎么算??

1楼 0 0 回复
  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2017/3/10 19:19:07

    三相平分摊给各单相就好算了。不同的现场设备余量不一样的。拖动功率因数大概65%,照明90%。厂房基本全负荷,民用75%负荷。
    所以,看情况了。

    2楼 回复本楼

    引用 aaing 2017/3/10 19:19:07 发表于2楼的内容

  • bonbo

    bonbo   |   当前状态:在线

    总积分:4881  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    bonbo   发表于 2017/3/11 13:27:41

    计算多数是经验值,只能估摸个大概。

    遇到个电工算变压器总容量,他把夏天的空调,冬天的取暖器功率一起加起来,结果总容量搞得非常大,实际上配电柜总电流记录连一半都没超过过。很多工厂在报建提资的时候提供的容量富裕太大了,工厂建成后又再减容。

    经验实际上应该是数据的记录和分析,不仅是要瞬时的,还要一天的,一周的,一月的,综合来计算。

    你提供的工况还不够细致,因为没有瞬时的、每天的、每周的这些周期平均数据

    3楼 回复本楼

    引用 bonbo 2017/3/11 13:27:41 发表于3楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2017/3/12 17:28:23

    单相负载多没有问题啊,根据功率平衡分好相基本上可以达到平衡,根据总的功率乘以同时度就可以了。