您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 这几天被一条生产线的不知不觉就停机搞晕了!

yanwen

yanwen   |   当前状态:在线

总积分:3607  2024年可用积分:2

注册时间: 2014-03-06

最后登录时间: 2021-01-15

空间 发短消息加为好友

这几天被一条生产线的不知不觉就停机搞晕了!

yanwen  发表于 2017/3/18 12:44:23      1227 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

这几天被一条生产线的不知不觉就停机搞晕了!有的时候可能是一分钟就停4次5次的,有的时候可能是一个小时都没啥事。烦烦烦啊!PLC是日本三菱64MR-001的,没有触摸屏,都是控制按钮的,经过仔细分析无非也就是连锁保护那里出现故障了,可是经过一番更换也还是故障依旧!

1楼 0 0 回复
  • xuliuhuan

    xuliuhuan   |   当前状态:在线

    总积分:82  2024年可用积分:0

    注册时间: 2016-01-23

    最后登录时间: 2017-08-05

    空间 发短消息加为好友

    xuliuhuan   发表于 2017/3/18 21:40:02

    是不是程序的问题?联系厂家
    2楼 回复本楼

    引用 xuliuhuan 2017/3/18 21:40:02 发表于2楼的内容

  • yanwen

    yanwen   |   当前状态:在线

    总积分:3607  2024年可用积分:2

    注册时间: 2014-03-06

    最后登录时间: 2021-01-15

    空间 发短消息加为好友

    yanwen   发表于 2017/3/20 14:01:50

    不是程序的问题,我们这里有同样的设备,把这台设备的PLC拿到那台设备上,这台设备故障依旧!谢谢了!

    3楼 回复本楼

    引用 yanwen 2017/3/20 14:01:50 发表于3楼的内容

  • ytzidonghua

    ytzidonghua   |   当前状态:在线

    总积分:11263  2024年可用积分:6

    注册时间: 2006-09-18

    最后登录时间: 2024-08-02

    空间 发短消息加为好友

    ytzidonghua   发表于 2017/3/28 9:13:29

    那就需要仔细检查接线了

    输入点有瞬间干扰的情况等等

    4楼 回复本楼

    引用 ytzidonghua 2017/3/28 9:13:29 发表于4楼的内容

  • yanwen

    yanwen   |   当前状态:在线

    总积分:3607  2024年可用积分:2

    注册时间: 2014-03-06

    最后登录时间: 2021-01-15

    空间 发短消息加为好友

    yanwen   发表于 2017/3/28 10:37:17

    ytzidonghua 2017/3/28 9:13:29 发表在 PLC与PAC

    那就需要仔细检查接线了
    输入点有瞬间干扰的情况等等

    谢谢了,等开机的时候仔细检查一下!
    5楼 回复本楼

    引用 yanwen 2017/3/28 10:37:17 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /