wangchen 发表于 2017/3/28 18:15:21 1835 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
P304输入380还是400?为什么好多人明明电机名牌是380V的变频器中P304都输400?
wuwei01 | 当前状态:在线
总积分:3850 2024年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
wuwei01 发表于 2017/3/28 21:08:30
无所谓的吧,电机一般是380V的,输入380就行啊
输入400的,也都是偷懒吧,380 400的电压差不多,对电机影响不是很大...
个人调试这么感觉的
引用 wuwei01 2017/3/28 21:08:30 发表于2楼的内容
xueba | 当前状态:在线
总积分:2090 2024年可用积分:0
注册时间: 2014-01-06
xueba 发表于 2017/4/2 11:29:08
我就按照电机铭牌数据输入。是380就输入380。目的就是尽可能减小电机等效模型计算误差。欧洲电机400电压较普遍。
引用 xueba 2017/4/2 11:29:08 发表于3楼的内容
xuwenbin | 当前状态:在线
总积分:4115 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-06-08
最后登录时间: 2023-08-16
xuwenbin 发表于 2017/4/2 14:23:35
正确输入电机铭牌参数 380V。