您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 关于热电阻(温度变送器)的选型问题讨论

sweect

sweect   |   当前状态:在线

总积分:5941  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-11-07

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

关于热电阻(温度变送器)的选型问题讨论

sweect  发表于 2017/4/4 15:09:10      962 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

(1)一体化热电阻温变的成本较高
(2)改标准安装图还是要改的,量少一些
(3)设计规范HG/ T  2 0 5 0 7一2 0 0 0上建议一个装置可以取统一的长度,原文如下:
一般当垂直安装或与管壁成4 5 度角时, 检出( 测) 元件的末端应位于管子中间的三分之一区域内, 但一般情况下, 为了便于互换, 往往整个装置宜统一选择一至二档长度。
抛砖引玉,还请高手来解答。

1楼 0 0 回复
  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8595  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2017/4/4 18:09:43

    550/400比较好,但是500/350也可以。一般热电阻(偶)插入深度过中心线比较好。在选型的时候只要在中心线附近就可以了。这样选择的时候就可以大至统热电阻长度至标准。给定货和替换带来方便。
    对于安装方式我们这的做法是根据标准图略微改动,如果比较特殊就不画,按厂家样本安装就可以了。

     

    2楼 回复本楼

    引用 swy 2017/4/4 18:09:43 发表于2楼的内容

  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9908  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2017/4/5 13:03:10

    1)热电阻与温度变送器
    选用温变的话,在DCS选用卡件时比较方便,因为是标准信号。从造价来说可能比较高些。还有就是我遇到过有些业主习惯的问题,控制回路用热阻,非控制回路用温变。还有业主意见则相反。
    (2)对于安装方式我们就用热阻的改一下了,我们一般用一体化的,省事。
    (3)关于管道上的插入深度大体在管道中心1/3处就行(如果管道过大,一般插入管道深度400~500左右),其实不是很严格。一般遵循样本取整,减少备品备件就行。还有就是需要厂商计算一下温度套管的强度,避免强度不够影响测量效果。
    以上是个人看法,望大家指正,多多交流。

    3楼 回复本楼

    引用 wangchen 2017/4/5 13:03:10 发表于3楼的内容

  • wuwei01

    wuwei01   |   当前状态:在线

    总积分:3850  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    wuwei01   发表于 2017/4/5 14:55:01

    热电阻是不是又传输距离的问题啊

    4楼 回复本楼

    引用 wuwei01 2017/4/5 14:55:01 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /