您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 预充电完成、进线断路器有故障、合不上闸;可以手动去合整流回愦的进线断路器吗?

sweect

sweect   |   当前状态:在线

总积分:5941  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-11-07

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

预充电完成、进线断路器有故障、合不上闸;可以手动去合整流回愦的进线断路器吗?

sweect  发表于 2017/4/12 17:56:53      1850 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

运行六年多、从没出现过此类故障。预充电完成后、只听见进线断路器里边有电磁铁吸合声、但开关无动作。装置为ac400v输入、额定输出电流1000a 。进线断路器是2500a的、没有备件

1楼 0 0 回复
  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2017/4/12 19:22:09

    那是自动切除预充电回路的,你这个间隔时间怎么配合啊。

    2楼 回复本楼

    引用 swy 2017/4/12 19:22:09 发表于2楼的内容

  • yanwen

    yanwen   |   当前状态:在线

    总积分:3607  2024年可用积分:2

    注册时间: 2014-03-06

    最后登录时间: 2021-01-15

    空间 发短消息加为好友

    yanwen   发表于 2017/4/14 8:36:20

    检查一下合闸电流大小,看看电池组里面的电池是不是有的失效了

    3楼 回复本楼

    引用 yanwen 2017/4/14 8:36:20 发表于3楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2017/4/15 16:52:40

    SLM吗?似乎这个进线开关都不大可靠,,我这的也是,预充电完成了,,进线开关就是不动,,又不敢盲目的合闸,SLM嘛,,搞不好炸机的,,


    一般就是多合几次,,可能是断路器里面的电磁铁吸合有点问题,,


    其实预充电完成后,接着手动操作(赶快的)也没有问题,别等母线降下来就行。

    4楼 回复本楼

    引用 fung 2017/4/15 16:52:40 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /