xueba 发表于 2017/4/18 19:43:53
1、在调试工作开始前,最新版本的仪表数据表必须提供(已经由建设单位确认)
2、对需要调整的仪表的任何调整应根据制造厂说明书进行
3、对所有仪表在安装或校验之前,都应进行外观检查。其内容及要求如下:
3.1铭牌及设备的型号、位号、量程、相关功能等技术条件,应符合设计要求
3.2无变形、损伤、油漆脱落、零件丢失等缺陷,外形尺寸、连接尺寸应符合设计要求
3.3 合格证、说明书、检定证书等齐全
4、在调试之前,清除所有为运输所作的支撑和填充物。合格证、检定证书、说明书、附件等应收好,并做好标记
5、一完成实验间校验,仪表所有的接头和入口应被密封,以防止湿气和灰尘侵入。仪表设备要被放在干净,干燥,温度恒定的储藏室里
6、校验用的标准仪器,应具备有效的检定合格证,其基本误差的绝对值不宜超过被校仪表基本误差绝对值的1/3。但是,假如被校仪表精度较高,例如±0.1%满限,也能够使用比被校仪表刚好高一点或相等精度的校验设备
7、仪表校验完成后,应摆放整齐,并保持清洁。经外观检查或校验不合格的仪表应会同东洋公司、业主的有关人员检查、确认后,退库处理
引用 xueba 2017/4/18 19:43:53 发表于2楼的内容
-
-
yujie0612 发表于 2017/4/19 19:44:18
模拟回路调试步骤
由于仪表传送的是模拟信号,通过DCS转换成数字信号(工程值)在上位机上显示,操作工可在上位机上设置各仪表的测量上、下限、报警点,所以需要测试上位机上显示的温度或压力值是否与现场仪表的显示值相对应。此测试过程至少需两个组完成,一个组在现场,另一个组在控制室和上位机前。参与调试的人员应配备满足要求的远程通讯设备,例如现场电话或对讲机。
给定输入信号的方式:
1、将通讯器连接到变送器的连接端,通过通讯器给定信号。
2、直接调整变送器的零位或用多功能信号发生器从变送器端给定信号。
3、对于不带温度变送器的热电偶/热电阻回路,用电子电位差计/标准电阻箱从现场送mV/电阻信号。
4、给变送器供电,连接给信号的设备,分别提供相当于满量程的0%、50%、100%的电流、毫伏或电阻信号,检查上位机的指示是否正确
引用 yujie0612 2017/4/19 19:44:18 发表于3楼的内容
-
-
atmupkeep 发表于 2017/4/20 20:12:26
联锁逻辑、程序检查:
对逻辑、程序对应的各项输入条件逐一测试,确认其结果与设计动作相符。
具体方法是,在控制室内相应端子上用信号发生器施加信号,或手动强制方法使各条件正常,然后针对某一条件测试逻辑动作,用数字万用表检查逻辑触点开闭情况,并做好记录;其它条件逐一测试
引用 atmupkeep 2017/4/20 20:12:26 发表于4楼的内容