您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » FANUC0i-MC系统死机

martion

martion   |   当前状态:在线

总积分:5074  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-07-25

最后登录时间: 2019-12-19

空间 发短消息加为好友

FANUC0i-MC系统死机

martion  发表于 2017/4/18 21:56:24      1087 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

求教各位数控大神;

有一台FANUC 0i-MC系统的立式加工中心,加工途中系统死机,除了复位键和冷却液开关键好用外,其余按键全部无效,系统无任何报警。重启后正常,但死机现象出现很多次。求教大神们,这个问题是什么原因?怎么解决?谢谢!

1楼 0 1 回复
  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2017/4/19 19:47:14

    猜猜问题应是系统有报警现象,没有解除报警的境况下,一直锁定。

    2楼 回复本楼

    引用 sweect 2017/4/19 19:47:14 发表于2楼的内容

  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9908  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2017/4/20 20:14:18

    死机之时机床就已经停了?

    3楼 回复本楼

    引用 wangchen 2017/4/20 20:14:18 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /