在防爆区域内安装防爆仪表时,如果用防爆电缆密封接头不用防爆挠性管,那么防爆电缆密封接头与钢管间露出的那段电缆及钢管口应如何处理?
sweect 发表于 2017/4/24 17:21:00
有人吗
引用 sweect 2017/4/24 17:21:00 发表于2楼的内容
atmupkeep | 当前状态:在线
总积分:5759 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-05-08
最后登录时间: 2023-08-15
atmupkeep 发表于 2017/4/26 13:44:51
最简单的做法就是用防爆胶泥塞满就行,但封口中的防爆圈要弄好