您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 求助有关安全栅的问题

xueba

xueba   |   当前状态:在线

总积分:2090  2024年可用积分:0

注册时间: 2014-01-06

最后登录时间: 2023-08-11

空间 发短消息加为好友

求助有关安全栅的问题

xueba  发表于 2017/4/28 10:23:31      1586 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

论坛的各位师傅,本人最近碰到一个问题。就是一个三线制的声光气体报警仪如果直接接到中控DCS上是有用的,即现场指示灯以及显示屏都会亮且会报警远传也正常,用万用表测量仪表接线端子电源有24V,但是如果将变送器先接入安全栅结果报警仪就不行了。只有指示灯会亮,显示屏却不会亮且现场不会报警远传也没有信号;用万用表测量仪表接线端子电源只有5V,供给安全栅的电源是24V确认无误,且期间线也没有接错。实在是想不出是出了什么毛病...

1楼 0 0 回复
  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5844  2024年可用积分:2

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2017/4/29 9:08:40

    安全栅是接本安仪表的,你这个三线制气体报警仪是本安的吗?不是本安的话,是不能正常工作的。

    2楼 回复本楼

    引用 jijun 2017/4/29 9:08:40 发表于2楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2017/4/30 16:55:51

    两线制表和三线制表的安全栅接线方式不一样,检查一下吧

    3楼 回复本楼

    引用 a1123 2017/4/30 16:55:51 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /