您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 关于烧变压器的问题

sweect

sweect   |   当前状态:在线

总积分:5941  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-11-07

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

关于烧变压器的问题

sweect  发表于 2017/5/5 20:38:43      1409 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

一台变压器 输入220V 输出6000V 容量2000VA 回路中只接一个33千欧的纯电阻  不到半小时变压器烧了 是我选的变压器容量不够吗?   注变压器输出出六个头子分别是从1000到6000六个  不是六个输出端一起用 每次用的时候只用一种档位要么1000要么2000  每个档位对应一种阻值的电阻反正回路电流控制在0.1A  1000v,2000v,3000v,时候都没问题用4000的时候就烧了 求指教是容量选小了吗  容量不就是输出电压乘输出电流吗不应该小啊

1楼 0 0 回复
  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9915  2024年可用积分:7

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2024-05-22

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2017/5/7 14:58:46

    我认为:对于抽头变压器,总容量是所有抽头输出加起来的总和,并非是每一个抽头都可输出一个总容量,也就是说单一抽头输出绝对小于总容量,否则就是超载。

    2楼 回复本楼

    引用 wangchen 2017/5/7 14:58:46 发表于2楼的内容

  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2017/5/7 21:08:12

    先看变压器空载电流,持续时间下没问题再接负载。电阻没烧,变压器烧,或许是变压器次级线圈耐压不够,击穿所致呢。

    3楼 回复本楼

    引用 swy 2017/5/7 21:08:12 发表于3楼的内容

  • bonbo

    bonbo   |   当前状态:在线

    总积分:4881  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    bonbo   发表于 2017/5/8 16:35:23

    烧的是变压器,但电阻耐压是否够,有无过流保护措施;1楼说的输出功率也有道理。
    而变压器本身耐压,比如空载试的情况怎样。

    4楼 回复本楼

    引用 bonbo 2017/5/8 16:35:23 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /