控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 电气桥架和仪表桥架间距
fung | 当前状态:在线
总积分:7506 2024年可用积分:1
注册时间: 2006-11-24
最后登录时间: 2023-08-16
空间 发短消息加为好友
fung 发表于 2017/5/25 20:13:56 2208 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
电气桥架和仪表桥架间距是多少 为什么要有间距呢
atmupkeep | 当前状态:在线
总积分:5759 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-05-08
最后登录时间: 2023-08-15
atmupkeep 发表于 2017/5/29 11:24:32
查规范。具体多少和电气电压和电流有关。设置间距原因是为了避免电气干扰。
引用 atmupkeep 2017/5/29 11:24:32 发表于2楼的内容
a1123 | 当前状态:在线
总积分:5620 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-06-20
最后登录时间: 2023-08-11
a1123 发表于 2017/5/29 14:19:31
一般500mm以上。
引用 a1123 2017/5/29 14:19:31 发表于3楼的内容
wangchen | 当前状态:在线
总积分:9915 2024年可用积分:7
注册时间: 2010-03-25
最后登录时间: 2024-05-22
wangchen 发表于 2017/5/31 17:02:14
6300高压和弱电走一起就不想说了 我们这桥架四路一米宽的强弱电混着走 也用的没事
引用 wangchen 2017/5/31 17:02:14 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分