您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 关于温度计安装在塔、釜、罐上时,设备是否带保护套管

ababab

ababab   |   当前状态:在线

总积分:5826  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-05-06

最后登录时间: 2023-08-16

空间 发短消息加为好友

关于温度计安装在塔、釜、罐上时,设备是否带保护套管

ababab  发表于 2017/5/27 19:40:20      1760 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

想要问一下各位大侠,温度计安装在塔、釜、罐上时,设备是否带保护套管呢?
因为接触的比较多的是反应釜,一般设备专业都会带上保护管的,这样子在我们选型的时候,就不用考虑保护管的问题。
可是这次,接触到了一个关于塔的问题(其他设计院做的),整个一个塔安装了三个温度变送器,可是在这个设备并没有考虑安装保护套管的问题,而是由自控专业做保护套管的,想问一下,这里的原因是为什么呢?
究竟设备专业带不带保护管有什么依据么?这样子有什么区别呢?

1楼 0 1 回复
  • xueba

    xueba   |   当前状态:在线

    总积分:2090  2024年可用积分:0

    注册时间: 2014-01-06

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    xueba   发表于 2017/5/29 11:14:42

    因为反应罐套一般是压力容器,不能随便开孔,塔多是常压,订购带套管的温度计把套管焊上就行。

    2楼 回复本楼

    引用 xueba 2017/5/29 11:14:42 发表于2楼的内容

  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2017/5/29 14:27:37

    这主要看当时设计时把这部分交与谁负责?
    如果是仪表负责,设备上可能只有开孔或预留的接口,如果是设备负责,可能已经将套管焊接或螺纹连接上了,也可能是法兰对接。

    3楼 回复本楼

    引用 sweect 2017/5/29 14:27:37 发表于3楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2017/5/31 17:07:48

    温度计安装在塔、釜、罐上时一般是不带保护夹套的,因为带了保护套管后,由于有了隔层,温度传递上有了滞后,影响工艺指标的控制。

    4楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2017/5/31 17:07:48 发表于4楼的内容