控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » DN200的双作用的切断阀的气源要求
aaing | 当前状态:在线
总积分:27966 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-04-27
最后登录时间: 2023-08-21
空间 发短消息加为好友
aaing 发表于 2017/6/18 11:42:11 1150 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
如题,此切断阀动作缓慢,有时候长时间不用,第一次都打不开,而且当时配的φ6的气源管确实有点长,我知道气量可能不够,但是这方面的具体计算或者标准有谁能给讲下呢?
martion | 当前状态:在线
总积分:5074 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-07-25
最后登录时间: 2019-12-19
martion 发表于 2017/6/19 8:26:22
气源管的口径改为1/2寸的试试
引用 martion 2017/6/19 8:26:22 发表于2楼的内容
atmupkeep | 当前状态:在线
总积分:5759 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-05-08
最后登录时间: 2023-08-15
atmupkeep 发表于 2017/6/19 17:20:22
φ6肯定不行,过滤减压阀前可用1/2的,减压阀至气缸可用φ10或φ12的。
引用 atmupkeep 2017/6/19 17:20:22 发表于3楼的内容
wuwei01 | 当前状态:在线
总积分:3850 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-03-25
最后登录时间: 2023-08-11
wuwei01 发表于 2017/6/21 21:58:43
8寸的切断阀用不了1/2吧,减压阀后用10或者12的就完全够用了
引用 wuwei01 2017/6/21 21:58:43 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分