您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » DN200的双作用的切断阀的气源要求

aaing

aaing   |   当前状态:在线

总积分:27966  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-04-27

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

DN200的双作用的切断阀的气源要求

aaing  发表于 2017/6/18 11:42:11      1150 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

如题,此切断阀动作缓慢,有时候长时间不用,第一次都打不开,而且当时配的φ6的气源管确实有点长,我知道气量可能不够,但是这方面的具体计算或者标准有谁能给讲下呢?

1楼 0 0 回复
  • martion

    martion   |   当前状态:在线

    总积分:5074  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2019-12-19

    空间 发短消息加为好友

    martion   发表于 2017/6/19 8:26:22

    气源管的口径改为1/2寸的试试

    2楼 回复本楼

    引用 martion 2017/6/19 8:26:22 发表于2楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2017/6/19 17:20:22

    φ6肯定不行,过滤减压阀前可用1/2的,减压阀至气缸可用φ10或φ12的。

    3楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2017/6/19 17:20:22 发表于3楼的内容

  • wuwei01

    wuwei01   |   当前状态:在线

    总积分:3850  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    wuwei01   发表于 2017/6/21 21:58:43

    8寸的切断阀用不了1/2吧,减压阀后用10或者12的就完全够用了

     


    4楼 回复本楼

    引用 wuwei01 2017/6/21 21:58:43 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /