您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 为什么开关量常开常闭和高报低报有关系?

atmupkeep

atmupkeep   |   当前状态:在线

总积分:5759  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-05-08

最后登录时间: 2023-08-15

空间 发短消息加为好友

为什么开关量常开常闭和高报低报有关系?

atmupkeep  发表于 2017/7/19 20:45:41      1049 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

为什么开关量常开常闭和高报低报有关系?

假设DCS输入后不再取反,也就是常开点,是回路闭合动作(报警或者联锁)。常闭点,是回路断开动作。
那不管是高报还是低报,总得有一个基本原则,就是电缆要是断了,DCS得报警让人知道吧,那这样的话肯定就是常闭点了吧。
为什么会有有高报低报的不同选择呢,而且还有很多人说法是刚好相反的。

1楼 0 0 回复
  • luck

    luck   |   当前状态:在线

    总积分:4492  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    luck   发表于 2017/7/20 10:10:55

    DI回路电缆断了系统不会认为是故障

    会认为此回路的信号是 断开 状态
    所以DCS不会有回路故障报警

    而联锁回路一般情况下会做成0联锁,回路断开也会触发联锁动作

    2楼 回复本楼

    引用 luck 2017/7/20 10:10:55 发表于2楼的内容

  • zhanghe

    zhanghe   |   当前状态:在线

    总积分:3518  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-22

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhanghe   发表于 2017/7/20 15:34:12

    因为联锁一般都是采用负逻辑,负逻辑就是不管是高报还是低报,都是以节点断开为报警前提。也就是说不论是高报还是低报,正常工作时节点都是闭合的,只有报警时才断开。低报接常开,高报接常闭。

    3楼 回复本楼

    引用 zhanghe 2017/7/20 15:34:12 发表于3楼的内容

  • xueba

    xueba   |   当前状态:在线

    总积分:2090  2024年可用积分:0

    注册时间: 2014-01-06

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    xueba   发表于 2017/7/21 15:51:07

    很感谢你的回答。“低报接常开”前面的话都理解,后面的“高报接常闭”也理解。唯独低报常开不理解,既然前面已经都说了高低报正常工作时接点是闭合的,报警时断开,那低报常开,不是意味着,正常时断开,报警时闭合么?

     


    4楼 回复本楼

    引用 xueba 2017/7/21 15:51:07 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /