您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 双法兰液位计为什么不能应为在锅炉汽包液位的测量上,具体原因是什么?

lanan

lanan   |   当前状态:在线

总积分:5000  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-08-07

最后登录时间: 2023-08-11

空间 发短消息加为好友

双法兰液位计为什么不能应为在锅炉汽包液位的测量上,具体原因是什么?

lanan  发表于 2017/7/19 20:46:58      1907 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

走过这么多厂,除了有一台中压锅炉用的是双法兰液位计,剩下的都是平衡容器等,使用双法兰测量液位为什么不准呢?

1楼 0 0 回复
  • bonbo

    bonbo   |   当前状态:在线

    总积分:4881  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    bonbo   发表于 2017/7/20 9:03:03

    和锅炉内部工况有关系吧,会影响具体的测量。双法兰不合适

    2楼 回复本楼

    引用 bonbo 2017/7/20 9:03:03 发表于2楼的内容

  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9908  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2017/7/20 15:34:42

    我的理解是,锅炉炉水温度较高,变化较大,需要用平衡容器进行补偿.....

    3楼 回复本楼

    引用 wangchen 2017/7/20 15:34:42 发表于3楼的内容

  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2017/7/21 15:51:48

    膜盒的操作温度,大概在300度左右,接近于中压蒸汽的温度,所以应用不多。想用在中压蒸汽,接管最好长一点,膜盒可以降温。用在低压蒸汽倒有很多,目的是导压管无需伴热,但也要注意填充油的最低环境温度。

    4楼 回复本楼

    引用 sweect 2017/7/21 15:51:48 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /