您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 遇到一头疼问题,PLC无源信号的感应电压问题。

hypermill9

hypermill9   |   当前状态:在线

总积分:7709  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-02-07

最后登录时间: 2023-08-18

空间 发短消息加为好友

遇到一头疼问题,PLC无源信号的感应电压问题。

hypermill9  发表于 2017/7/20 17:11:11      1650 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

问题描述:
1)确定接线都是没问题的,设备端输出的也是无原信号,关闭设备电源感应电压就消除,一打开就有,一关闭就消失。
2)设备到PLC的电缆都是没有屏蔽的,但多余的芯线两端我都接地了。
3)信号电缆和动力电缆都在一条电缆沟内,有影响是肯定的。
4)感应电压从最高将近90V到10伏不等。
5)输入信号PLC柜内没有经过电隔离,直接到对应的模块去的,而模块的供应电压是24VDC。
6)PLC的电源是220vac经过隔离变压器,然后在经过220vac/dc24伏电源的。
刚开始我以为哪根公共线串线了,查去查来发觉接线没有问题,但公共端对地始终有感应电压。
如果现在增加电隔离,要100多个中继了,箱子内还要增加安装版,导轨,布线等太麻烦了,头大,改起来不是一般的费事啊,施工方那边要说让他们重新放电源线,难!!!!!
目前PLC说实话我不敢通电。
PLC型号施耐德TM258系列。
我是准备明天自己搞一根电源线直接接到设备端试试,就想知道大家还有没有其他的经验,说出来分享下

1楼 0 0 回复
  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2017/7/21 9:37:11

    多余线屏蔽线单端接地。
    PLC机架,机柜良好接地。
    现场设备外壳良好接地。
    24V悬浮。
    对地有电可能没事,可以量模块有没有超过的信号电压。

    2楼 回复本楼

    引用 swy 2017/7/21 9:37:11 发表于2楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2017/7/21 15:53:00

    两边电位不一样 PLC的地要悬浮起来,信号线和动力线很忌讳走一起的,加了中继也只是当前管用,还是要返工。你的接地线只在一边接地不要两边都接,不行PLC24V也用线性电源看看                        

    3楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2017/7/21 15:53:00 发表于3楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2017/7/23 23:01:53

    无源信号与设备的外壳是通的吗?有些电磁感应传感器,信号端与外壳是通的。这就很容易干扰饶了。想办法把无源信号悬浮,试试看?另外,传感器的外壳与系统电器柜外壳等电位是要做的。

    4楼 回复本楼

    引用 a1123 2017/7/23 23:01:53 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /