您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 关于继电器的,望各位高手解答

a1123

a1123   |   当前状态:在线

总积分:5620  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-06-20

最后登录时间: 2023-08-11

空间 发短消息加为好友

关于继电器的,望各位高手解答

a1123  发表于 2017/8/4 16:42:33      1257 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

现场继电器触电侧简单示意图如下:
24v+——————继电器5、9端子(即常开触点)——————现场电磁阀线包——————24v-
在触点未吸合的情况且继电器装在底座上的情况下,万用表测5、9端子为什么量不到24V电压?
而触点未吸合的情况下,把继电器从底座上拔掉,此时用万用表测5、9端子是能量到24v电压的,我感觉这两种情况应该都能量到24v电压啊,为什么前者量不到后者量得到?

1楼 0 0 回复
  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2017/8/6 17:36:32

    那就确认下继电器触点是否闭合

    2楼 回复本楼

    引用 ababab 2017/8/6 17:36:32 发表于2楼的内容

  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2017/8/7 15:17:56

    继电器5,9的触点没吸合——即继电器线圈没带电的情况,你直接测量5,9与拨掉断电器有区别吗?如果继电器及电磁阀工作正常哪很可能是没有正确测量。

    3楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2017/8/7 15:17:56 发表于3楼的内容

  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9915  2024年可用积分:7

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2024-05-22

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2017/8/7 16:27:03

    5、9之间如果量出电压说明继电器肯定没有吸合。

    4楼 回复本楼

    引用 wangchen 2017/8/7 16:27:03 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /