您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 关于变频器rs485

wangchen

wangchen   |   当前状态:在线

总积分:9908  2024年可用积分:0

注册时间: 2010-03-25

最后登录时间: 2023-08-10

空间 发短消息加为好友

关于变频器rs485

wangchen  发表于 2017/8/5 16:18:01      1204 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

本人初学。

     公司来的新的机器,带电机的。控制箱里本来没有变频器,老板让安装变频器。 

     使 电机转动容易,现在问题是,怎么把变频器接入到系统里。控制箱里面有块一个控制板,有一个rs485接口,能不能直接连接到变频器上?然后怎么办呢?

    之所以要接到系统里,是因为这机器需要自动停机,它有一个计长系统,到达设定长度就自动停机,所以现在需要把变频器接入进去。


1楼 0 0 回复
  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2017/8/6 17:39:33

    rs485接口只是数据链路,还有通讯协议等很多麻烦事,变频器是什么通讯接口,面板怎么软件编辑。。。。。。。

    楼主新学还是想想硬接线吧

    2楼 回复本楼

    引用 ababab 2017/8/6 17:39:33 发表于2楼的内容

  • yujie0612

    yujie0612   |   当前状态:在线

    总积分:3617  2024年可用积分:0

    注册时间: 2015-01-29

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    yujie0612   发表于 2017/8/7 15:21:31

    原来系统控制电机启动的线找到,接到变频器上启动变频器就可以了,可以看下变频器说明书,有DI输入接口配合参数设置。

    3楼 回复本楼

    引用 yujie0612 2017/8/7 15:21:31 发表于3楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2017/8/7 16:34:03

    不一定要用通讯来控制变频器的,一般变频器都会提供DI端子,来接收控制系统的起停等信号。

    4楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2017/8/7 16:34:03 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /