您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 易能变频器操作异常故障

a1123

a1123   |   当前状态:在线

总积分:5620  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-06-20

最后登录时间: 2023-08-11

空间 发短消息加为好友

易能变频器操作异常故障

a1123  发表于 2017/8/15 20:46:37      1254 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

学员接手一台EDS1000型7.5G变频器,表现怪异:上电显示正常,从操作面板无法送入启、停和调速信号,修改了控制参数也无效。从端子送启、停与调速信号,面板FWD灯点亮,显示处于运行状态,但频率显示值为0,测U、V、W端子无输出电压。检查端子VCI、CCI、YCI等频率指令输入电路,均无问题,修改参数试图使变频器运行起来,无效。
分析判断,不像是硬件电路的问题,别是欠费停机了吧?
检查MCU主板的存储器型号为FM24C04A,手头有一同型号5.5G变频器,用编程器读出其内部数据后,写入7.5G变频器存储器,上电试机,操作运行正常。
嗨,变频器啊变频器,你好歹也报个随便什么的故障代码嘛,面板启动不了,端子能起、停,偏偏频率值为0,让检修者白费功夫啊。

1楼 0 0 回复
  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8595  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2017/8/16 9:15:51

    以前遇到过端子和面板均不能启动的变频器。面板一切显示正常,没有故障报警。最后看变频器名牌和参数里面功率和电流不一样,相差很大。最后把存储器换个相同功率的就好了。

    2楼 回复本楼

    引用 swy 2017/8/16 9:15:51 发表于2楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5844  2024年可用积分:2

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2017/8/17 15:46:54

    你用的是什么型号的编程器?多少钱?一直想买一个,就是不知道买什么型号的好。                        

    3楼 回复本楼

    引用 jijun 2017/8/17 15:46:54 发表于3楼的内容

  • yujie0612

    yujie0612   |   当前状态:在线

    总积分:3617  2024年可用积分:0

    注册时间: 2015-01-29

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    yujie0612   发表于 2017/8/17 18:12:16

    学习了                        

    4楼 回复本楼

    引用 yujie0612 2017/8/17 18:12:16 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /