您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » HA多弹簧薄膜执行机构供气压力

lanan

lanan   |   当前状态:在线

总积分:5000  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-08-07

最后登录时间: 2023-08-11

空间 发短消息加为好友

HA多弹簧薄膜执行机构供气压力

lanan  发表于 2017/8/20 17:56:14      1289 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

一般规定400kPa。能否用到800kPa?

1楼 0 0 回复
  • yujie0612

    yujie0612   |   当前状态:在线

    总积分:3617  2024年可用积分:0

    注册时间: 2015-01-29

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    yujie0612   发表于 2017/8/21 13:50:47

    想问你,你仪表风压力有这么高吗?

    2楼 回复本楼

    引用 yujie0612 2017/8/21 13:50:47 发表于2楼的内容

  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2017/8/22 15:31:44

    仪表风压力总管一般0.7-0.8MPA,大多数弹簧薄膜执行机构供气压力为280KPA,少数为400-600KPA。400KPA用到800KPA的易损坏弹簧。

    3楼 回复本楼

    引用 swy 2017/8/22 15:31:44 发表于3楼的内容

  • luck

    luck   |   当前状态:在线

    总积分:4492  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    luck   发表于 2017/8/26 7:18:23

    正常来说4.5BAR就行

    4楼 回复本楼

    引用 luck 2017/8/26 7:18:23 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /