您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 阀门的正反作用如何确定?

swy

swy   |   当前状态:在线

总积分:8595  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-08-05

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

阀门的正反作用如何确定?

swy  发表于 2017/8/20 18:01:48      1946 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

请教各位前辈,阀门执行机构的正反作用、定位器的正反作用、阀门的流开流关、DCS控制的正反作用是如何确定的呢?
请详细说明,非常感谢!

1楼 0 0 回复
  • martion

    martion   |   当前状态:在线

    总积分:5074  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2019-12-19

    空间 发短消息加为好友

    martion   发表于 2017/8/21 13:50:18

    阀门执行机构应该没有区分正反作用吧,只是有个 FO 还是 FC,这是失效状态。
    定位器,就是有正反作用和DCS的控制也没有什么作用吧。
    至于DCS控制的正反作用,因该是向现场输出的 4-20mA信号 大了,阀门向关小的方向走;信号小了,阀门向开大的方向走。

    2楼 回复本楼

    引用 martion 2017/8/21 13:50:18 发表于2楼的内容

  • zhanghe

    zhanghe   |   当前状态:在线

    总积分:3518  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-22

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhanghe   发表于 2017/8/22 15:33:25

    执行机构的正反作用,是对直行程的执行机构而言。当膜头内信号压力增大,阀杆向下运动为正作用。相反的为反作用。定位器的正反作用是配合执行机构的。阀门的流开是指,当流体流过阀门时,作用在阀芯上的力使阀芯有向开的方向运动趋势的是流开。相反的是流闭。DCS的正反作用规定是,当测量值高于设定值时,输出信号增大的是正作用,相反的是反作用。

    3楼 回复本楼

    引用 zhanghe 2017/8/22 15:33:25 发表于3楼的内容

  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9908  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2017/8/26 7:20:59

    FO、FC是当出现故障时(如气源中断)阀门处于关闭状态时是FC

    4楼 回复本楼

    引用 wangchen 2017/8/26 7:20:59 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /