您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 三菱晶体管输出不能直接接交流接触器

hypermill9

hypermill9   |   当前状态:在线

总积分:7709  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-02-07

最后登录时间: 2023-08-18

空间 发短消息加为好友

三菱晶体管输出不能直接接交流接触器

hypermill9  发表于 2017/9/6 18:40:02      1478 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

前几天,用三菱PLC晶体管输出端来控制一个交流接触器,输出端一通电就把输出点烧了,我看交流接触器的工作电流只有几十毫安,想不到会把输出点烧了,是不是通电的瞬间冲击电流非常大的原因?还是啥问题?

1楼 0 0 回复
  • xueba

    xueba   |   当前状态:在线

    总积分:2090  2024年可用积分:0

    注册时间: 2014-01-06

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    xueba   发表于 2017/9/7 9:37:26

    当然不行,你看输出点有电压电流要求,不是随随便便可以接的

    2楼 回复本楼

    引用 xueba 2017/9/7 9:37:26 发表于2楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2017/9/8 12:42:19

    你的接触器线圈是直流的吗?

    如果线圈是交流220V,晶体管岂能承受?按直流24V设计的。没有晶体管电路的经验?




    3楼 回复本楼

    引用 ababab 2017/9/8 12:42:19 发表于3楼的内容

  • yanwen

    yanwen   |   当前状态:在线

    总积分:3607  2024年可用积分:2

    注册时间: 2014-03-06

    最后登录时间: 2021-01-15

    空间 发短消息加为好友

    yanwen   发表于 2017/9/10 10:24:54

    这个应该加中间继电器的,不应该直接安装的

    4楼 回复本楼

    引用 yanwen 2017/9/10 10:24:54 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /