-
-
hypermill9 | 当前状态:在线
总积分:7709 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-02-07
最后登录时间: 2023-08-18
-
三菱晶体管输出不能直接接交流接触器
hypermill9 发表于 2017/9/6 18:40:02 1478 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
前几天,用三菱PLC晶体管输出端来控制一个交流接触器,输出端一通电就把输出点烧了,我看交流接触器的工作电流只有几十毫安,想不到会把输出点烧了,是不是通电的瞬间冲击电流非常大的原因?还是啥问题?