控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 本特利前置器的输出信号是什么类型的?我想进西门子PLC还需要变送器吗
martion | 当前状态:在线
总积分:5074 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-07-25
最后登录时间: 2019-12-19
空间 发短消息加为好友
martion 发表于 2017/9/10 11:53:28 2813 查看 4 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
本特利 3300XL 振动探头 + 前置器 的输出信号是什么类型的?我想进西门子PLC还需要变送器吗?不想用3500系统。
xueba | 当前状态:在线
总积分:2090 2024年可用积分:0
注册时间: 2014-01-06
最后登录时间: 2023-08-11
xueba 发表于 2017/9/11 8:12:33
振动有上有下,应该交流电压信号吧,而且和间隙成线性关系。知道的不多...
引用 xueba 2017/9/11 8:12:33 发表于2楼的内容
ababab | 当前状态:在线
总积分:5826 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-05-06
最后登录时间: 2023-08-16
ababab 发表于 2017/9/11 17:11:11
直流电压信号 不过记得有能输出标准电流信号的前置放大器
引用 ababab 2017/9/11 17:11:11 发表于3楼的内容
| 当前状态:离线
总积分:0 2024年可用积分:0
注册时间: 0001-01-01
最后登录时间: 0001-01-01
发表于 2017/9/12 8:09:21
学习了
引用 2017/9/12 8:09:21 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分