白天瞬时流量有时候突然为0,尤其中午比较频繁,晚上又恢复正常了,请问这是怎么回事?
ababab | 当前状态:在线
总积分:5826 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-05-06
最后登录时间: 2023-08-16
ababab 发表于 2017/9/11 8:26:06
是否受温度的影响。
引用 ababab 2017/9/11 8:26:06 发表于2楼的内容
swy | 当前状态:在线
总积分:8597 2024年可用积分:2
注册时间: 2006-08-05
最后登录时间: 2023-08-21
swy 发表于 2017/9/11 17:11:43
你这描述的有点太简单了,找故障都需要详细的工况描述的,你描述的越详细,大家给出的**也才能更准确,最起码你应该说明,你是什么介质,多大的管径,流速?介质的温度是多少?如果有条件,也可以把趋势图发上来,这样才能解决问题
引用 swy 2017/9/11 17:11:43 发表于3楼的内容
jijun | 当前状态:在线
总积分:5845 2024年可用积分:3
注册时间: 2007-09-24
最后登录时间: 2023-08-18
jijun 发表于 2017/9/12 8:10:41
说详细点,从多少掉到0,持续多久,表上有没有什么报错,什么介质,工况有什么变化等等。