您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器加外部启动指示灯???

a1123

a1123   |   当前状态:在线

总积分:5620  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-06-20

最后登录时间: 2023-08-11

空间 发短消息加为好友

变频器加外部启动指示灯???

a1123  发表于 2017/9/12 8:28:17      1716 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

怎么加一个外部的启动指示灯啊,使用9902线宏!!!

1楼 0 0 回复
  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2017/9/14 18:11:34

    看参数用的是ABB的变频器,宏定义中继电器输出都是可编程的,自己定义继电器输出1为1401=2  即为变频器运行时继电器动作。

    用这个数字量输出控制指示灯的亮灭,即达到控制要求。

    2楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2017/9/14 18:11:34 发表于2楼的内容

  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9908  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2017/9/15 16:42:55

    应用变频器的内部干触点去定义并接线,形成回路,看指示灯是启动还是停止,接着去参数14组里,根据接的线设置参数

    3楼 回复本楼

    引用 wangchen 2017/9/15 16:42:55 发表于3楼的内容

  • hebby

    hebby   |   当前状态:在线

    总积分:1990  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    hebby   发表于 2017/9/17 12:00:45

    都好厉害呀!!!

    4楼 回复本楼

    引用 hebby 2017/9/17 12:00:45 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /