控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 关于电流计算及配件选择问题
swy | 当前状态:在线
总积分:8597 2024年可用积分:2
注册时间: 2006-08-05
最后登录时间: 2023-08-21
空间 发短消息加为好友
swy 发表于 2017/9/23 15:33:43 1198 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
如题问下各位大师,三相380的电机4个同时工作,工作时负载较大。频繁启动停止。问题来了,热继电器该选多大电流的呢?顺便说明理由附上计算公式。先谢谢了!,
yujie0612 | 当前状态:在线
总积分:3617 2024年可用积分:0
注册时间: 2015-01-29
最后登录时间: 2023-08-15
yujie0612 发表于 2017/9/24 9:35:08
一般是按额定电流的1.2倍选热继。楼主应该选四个热继。如果觉得负载太大应换更大功率的电机。
引用 yujie0612 2017/9/24 9:35:08 发表于2楼的内容
atmupkeep | 当前状态:在线
总积分:5759 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-05-08
atmupkeep 发表于 2017/9/24 17:03:46
照电机额定电流的1.2倍选热继电器。
引用 atmupkeep 2017/9/24 17:03:46 发表于3楼的内容
a1123 | 当前状态:在线
总积分:5620 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-06-20
最后登录时间: 2023-08-11
a1123 发表于 2017/9/25 16:30:01
一个电机一个热继,保护电机
引用 a1123 2017/9/25 16:30:01 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分