您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 请教PLC输出类型问题

martion

martion   |   当前状态:在线

总积分:5074  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-07-25

最后登录时间: 2019-12-19

空间 发短消息加为好友

请教PLC输出类型问题

martion  发表于 2017/10/9 19:50:25      1285 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

PLC继电器输出和晶体管输出有什么不同  利弊

1楼 0 0 回复
  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2017/10/12 8:24:17

    这个选型样本上有说明的
    负载能力、寿命、响应时间等各不相同                        

    2楼 回复本楼

    引用 a1123 2017/10/12 8:24:17 发表于2楼的内容

  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2017/10/13 7:54:36

    继电器电流大但有寿命限定晶体管可发脉冲(指定点)可无限寿命当然在正常情况下                        

    3楼 回复本楼

    引用 sweect 2017/10/13 7:54:36 发表于3楼的内容

  • zhanghe

    zhanghe   |   当前状态:在线

    总积分:3518  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-22

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhanghe   发表于 2017/10/13 20:03:44

    简单的说,继电器输出交直流负载都可以带,输出电流可以达2A/点;但动作频率不能过高,一一般频率大于1HZ就不推荐,另外继电器是有寿命的,100万次左右;
    晶体管:只能带直流负载,每点一般0.1A~0.5A电流,但动作频率可以很高,而且没有动作次数这种使用寿命的限制;                        

    4楼 回复本楼

    引用 zhanghe 2017/10/13 20:03:44 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /