您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 频率信号的传输距离?

atmupkeep

atmupkeep   |   当前状态:在线

总积分:5759  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-05-08

最后登录时间: 2023-08-15

空间 发短消息加为好友

频率信号的传输距离?

atmupkeep  发表于 2017/10/19 11:44:56      1290 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

现场涡街仪表,或者转速测量仪表,他们输出的都是电压频率信号,一般能传输多远距离?

1楼 0 0 回复
  • yujie0612

    yujie0612   |   当前状态:在线

    总积分:3617  2024年可用积分:0

    注册时间: 2015-01-29

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    yujie0612   发表于 2017/10/20 8:51:31

    1、如果不考虑信号传输过程中偶合进去了干扰,影响到信号接收装置的对于脉冲电压的判读,
         也不考虑线电阻过大分压严重的情况,
         那么信号传输的理论距离,
         会不会也是无限远啊?

    2、由于仪器输出的脉冲,一般并不是原始信号,而是经过芯片做了放大处理的,
         这样信号能传多远,得看驱动芯片的资料,是咋讲的。

    3、脉冲输出的压力计和温度计,15年前,也曾有的,,,最终是没能流行开,,,逐渐还是被4~20mA,打败了吧。
         我了解的这类产品,几乎都是用在热能控制或者泵站控制方面,
         由于这类场合,控制室到现场的距离一般不远,几百米了不起了,甚少会超过1公里。

    2楼 回复本楼

    引用 yujie0612 2017/10/20 8:51:31 发表于2楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2017/10/23 11:34:52

    采用双绞线,甚至专用电缆。如果干扰小,几千米都可以

     


    3楼 回复本楼

    引用 a1123 2017/10/23 11:34:52 发表于3楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2017/10/23 17:36:27

    一般而言,绝对的传输距离可以保证,但信噪比不能不能一概而论,因此有效的传输距离是不同的。信号频率(波长)不同,需采取的电磁屏蔽手段不同,错误的屏蔽线接地直接影响信号传输的质量和距离。建议参考IEEE Standard 1050标准第六节的部分加以分析。

    4楼 回复本楼

    引用 jijun 2017/10/23 17:36:27 发表于4楼的内容