hebby 发表于 2017/10/26 17:31:31
按理说应该是用双室平衡容器比较好,我设计的时候用了一台差压液位变送器
锅炉汽包一般要3台表,3个双室平衡或者2个双室1个差压型,也有设计成2台的,不过还是建议三取二
锅炉汽包有一个专门的规范,好像是火电的,需要用3台不一样的液位仪表。但是由于最早规定的电接点液位计比较S B,所以现在实际设计的时候就默认可以采用3台一样的,最好就是3个双室平衡我觉得
引用 hebby 2017/10/26 17:31:31 发表于2楼的内容
-
引用 wangchen 2017/10/27 16:58:08 发表于3楼的内容
-
引用 a1123 2017/10/28 9:47:17 发表于4楼的内容