您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 差压流量计测量值波动原因

a1123

a1123   |   当前状态:在线

总积分:5620  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-06-20

最后登录时间: 2023-08-11

空间 发短消息加为好友

差压流量计测量值波动原因

a1123  发表于 2017/11/17 17:29:51      1373 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

INEOS工艺聚丙烯装置,循环气压缩机返回反应器丙烯的测量流量一直波动,管道介质为丙烯,现场为罗斯蒙特差压流量计。
怀疑是差压表有问题,但是打压校验后,压力表正常。不知道测量值波动原因,正常工艺比较稳定。另外导压管比较长,不知道会不会影响测量的稳定性。

希望有经验的大神指导一下。谢谢

1楼 0 0 回复
  • luck

    luck   |   当前状态:在线

    总积分:4492  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    luck   发表于 2017/11/20 9:37:55

    会不会介质里有气泡

    2楼 回复本楼

    引用 luck 2017/11/20 9:37:55 发表于2楼的内容

  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2017/11/20 18:56:47

    引压管铺设不好的话,会对测量有影响。具体要看,要试

    3楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2017/11/20 18:56:47 发表于3楼的内容

  • hebby

    hebby   |   当前状态:在线

    总积分:1990  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    hebby   发表于 2017/11/21 15:47:35

    流量计前后的直管段够不够?引压管不宜过长。

     


    4楼 回复本楼

    引用 hebby 2017/11/21 15:47:35 发表于4楼的内容