控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 接到PLC柜的压力变送器和热电阻电缆选什么型号呢?
lanan | 当前状态:在线
总积分:5000 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-08-07
最后登录时间: 2023-08-11
空间 发短消息加为好友
lanan 发表于 2017/11/23 16:48:28 1263 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
应力变送器用2芯就够,保险起见建议用3芯,1平方热电阻应该用3芯,工业热电阻至少是3线制,建议留1根备用,至少1.5平方kvvp、rvvp都可以,条件恶劣就用kvvp
a1123 | 当前状态:在线
总积分:5620 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-06-20
a1123 发表于 2017/11/24 17:31:34
按您的想法就可以,都用1平方的3芯,减少电缆类别好管理,接变送器空着一根就可以!
引用 a1123 2017/11/24 17:31:34 发表于2楼的内容
jijun | 当前状态:在线
总积分:5845 2024年可用积分:3
注册时间: 2007-09-24
最后登录时间: 2023-08-18
jijun 发表于 2017/11/25 15:00:13
现场进PLC用0.75平以上足够,注意选择屏蔽电缆,软的比较好施工。不需要留备用。
引用 jijun 2017/11/25 15:00:13 发表于3楼的内容
atmupkeep | 当前状态:在线
总积分:5759 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-05-08
最后登录时间: 2023-08-15
atmupkeep 发表于 2017/11/26 17:30:48
KVVPR、RVVP、DJYVPR 用哪个合适啊,我打算用软电缆接压力变送器和热电阻。
引用 atmupkeep 2017/11/26 17:30:48 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分