您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 接到PLC柜的压力变送器和热电阻电缆选什么型号呢?

lanan

lanan   |   当前状态:在线

总积分:5000  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-08-07

最后登录时间: 2023-08-11

空间 发短消息加为好友

接到PLC柜的压力变送器和热电阻电缆选什么型号呢?

lanan  发表于 2017/11/23 16:48:28      1263 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

应力变送器用2芯就够,保险起见建议用3芯,1平方
热电阻应该用3芯,工业热电阻至少是3线制,建议留1根备用,至少1.5平方
kvvp、rvvp都可以,条件恶劣就用kvvp

1楼 0 0 回复
  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2017/11/24 17:31:34

    按您的想法就可以,都用1平方的3芯,减少电缆类别好管理,接变送器空着一根就可以!

    2楼 回复本楼

    引用 a1123 2017/11/24 17:31:34 发表于2楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2017/11/25 15:00:13

    现场进PLC用0.75平以上足够,注意选择屏蔽电缆,软的比较好施工。
    不需要留备用。

     


    3楼 回复本楼

    引用 jijun 2017/11/25 15:00:13 发表于3楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2017/11/26 17:30:48

    KVVPR、RVVP、DJYVPR 用哪个合适啊,我打算用软电缆接压力变送器和热电阻。

     


    4楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2017/11/26 17:30:48 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /