傅前来看下,想请教各位大侠!!!!!!!!

等一图是程序图,我这样写这个程序对吗?

x0为输入端口

编码嗯我只接一个输入


1楼 0 0 回复
  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2017/11/30 19:17:56

    指令是对的,这里的滤波时间为1秒,第二行K360就不一定是这个数。

    2楼 回复本楼

    引用 ababab 2017/11/30 19:17:56 发表于2楼的内容

  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2017/12/1 18:14:52

    编码器直接一个?有问题吧?

    3楼 回复本楼

    引用 sweect 2017/12/1 18:14:52 发表于3楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2017/12/2 16:13:00

    程序没有问题。但是编码器的接线不对。