您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 渣浆泵电机电流高的原因

hypermill9

hypermill9   |   当前状态:在线

总积分:7709  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-02-07

最后登录时间: 2023-08-18

空间 发短消息加为好友

渣浆泵电机电流高的原因

hypermill9  发表于 2017/12/2 17:20:01      1562 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

有一台渣浆泵用30kw电机拖动,使用37kw变频器启动,运行一会报过流保护,检测电流在100A左右,告诉他电机过载了,电机可能配的功率小了,厂子的说是这么大的渣浆泵就配这么大的功率电机,不知道什么原因电流这么大?排除电机原因,泵也空试不费劲,大家分析下是什么原因造成电机电流这么大的

1楼 0 0 回复
  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2017/12/3 11:08:57

    设定变频器加减速参数延长试试,仅供参考不一定行。                        

    2楼 回复本楼

    引用 a1123 2017/12/3 11:08:57 发表于2楼的内容

  • hebby

    hebby   |   当前状态:在线

    总积分:1990  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    hebby   发表于 2017/12/4 17:59:09

    多大的频率?堵转了吧。

    3楼 回复本楼

    引用 hebby 2017/12/4 17:59:09 发表于3楼的内容

  • lanan

    lanan   |   当前状态:在线

    总积分:5000  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-08-07

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    lanan   发表于 2017/12/5 16:54:50

    感觉卡住的可能性比较大                        

    4楼 回复本楼

    引用 lanan 2017/12/5 16:54:50 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /