您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 搅拌速度的监测

aaing

aaing   |   当前状态:在线

总积分:27966  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-04-27

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

搅拌速度的监测

aaing  发表于 2017/12/24 15:23:16      901 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

进SIS联锁的搅拌速度要怎么监测,在MCC加电流变送器监测电流可以吗?这样会不会不准确

1楼 0 0 回复
  • henryen

    henryen   |   当前状态:在线

    总积分:1588  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2023-02-13

    空间 发短消息加为好友

    henryen   发表于 2017/12/27 10:16:51

    这个你可以考虑用开关量来加监视,可以用速度高低报送器的开关量输出点进SIS系统

    2楼 回复本楼

    引用 henryen 2017/12/27 10:16:51 发表于2楼的内容

  • xueba

    xueba   |   当前状态:在线

    总积分:2090  2024年可用积分:0

    注册时间: 2014-01-06

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    xueba   发表于 2017/12/27 16:02:49

    一般是 电流 监测,节约成本

    3楼 回复本楼

    引用 xueba 2017/12/27 16:02:49 发表于3楼的内容

  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2017/12/27 20:20:10

    直接从搅拌电机的变频器取变频信号,转换使用不是更好

     


    4楼 回复本楼

    引用 sweect 2017/12/27 20:20:10 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /