控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 求台达VFD007EL21A变频器在恒压供水中的设置
luck | 当前状态:在线
总积分:4492 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-06-20
最后登录时间: 2023-08-14
空间 发短消息加为好友
luck 发表于 2018/1/22 15:49:22 1851 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
用台达VFD007EL21A变频器(220V单相输入),驱动一台0.55KW的威乐三相水泵,配4-20MA的压力传感器,想把出口压力恒定在2.5KG/cm2,并要有休眠的功能,但总是调不出理想的状态,估计是变频器设置上不正确,求高手指点,应如何设定各项的值。
atmupkeep | 当前状态:在线
总积分:5759 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-05-08
最后登录时间: 2023-08-15
atmupkeep 发表于 2018/1/23 18:09:12
你理想的状态是如何定义?
引用 atmupkeep 2018/1/23 18:09:12 发表于2楼的内容
xuwenbin | 当前状态:在线
总积分:4115 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-06-08
最后登录时间: 2023-08-16
xuwenbin 发表于 2018/1/24 12:40:59
调不出理想状态是PID没设置好! 调pid功能吧
引用 xuwenbin 2018/1/24 12:40:59 发表于3楼的内容
a1123 | 当前状态:在线
总积分:5620 2024年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
a1123 发表于 2018/1/24 21:56:58
理想状态 应该是要调pid功能。
引用 a1123 2018/1/24 21:56:58 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分